배터리 박스 방화벽 관련 규정 문의
작성자 Formula경기운영위원장 Date 2023-04-26 Hits 472
방화벽으로 가려지지 않은 세그먼트 면과 외벽 사이에 별다른 부품이 없다면 문제 없습니다.

============================== 원 글 ==============================

질문 글 작성 시 아래 내용 참고하시기 바라며 형식에 맞지 않거나 유의사항을 안지킬 경우 미답변 또는 무단 삭제될 수 있습니다.

 

※ 작성 전 중복 된 질문이 있는지 Q&A게시판 검색 바랍니다. 

※ 말머리를 질문 내용에 맞게 선택해주시기 바랍니다. Baja/Formula/EV/기술/기타(공통)

※ 아래 형식에 맞게 작성해주시기 바라며 각 항목은 정확하게 작성 바랍니다.  

※ 본 안내 글은 삭제 후 아래 항목만 작성바랍니다.  

 

1. 학교명(팀명) : 홍익대학교

2. 출전분야 : e-Formula

3. 관련규정 : 차량기술규정 10장 64조 15항

4. 문의내용 : 이하 질문 내용

 

안녕하십니까 홍익대학교 라이트온 팀원 김윤주입니다.

https://www.ksae.org/jajak/bbs/?number=60722&mode=view&code=J_qna&keyfield=&keyword=&category=&gubun=

지난번 팬과 세그먼트 사이의 방화벽 처리 규정에 대한 위 답변에 추가로 궁금한 점이 있어 질문드립니다.

 

그림에서 회색 직육면체는 팬이며, 팬은 외벽 외부에 부착되고 외벽에는 환기를 위한 구멍이 있습니다.

노란색 벽은 다른 세그먼트와 분리하기 위한 내벽이자 방화벽입니다.

 

배터리 박스 내부에 있는 초록색 벽은 방화벽으로 처리하고, 이 초록색 벽의 높이와 너비는 모두 팬보다 커 팬 면적보다 큰 면적을 가릴 수 있습니다.

지난번 질문 3번 항에서의 구조에서 상단의 내벽이 없는 구조와 같습니다.

 

첨부된 사진과 같이 설계를 진행한다면 세그먼트와 다른 부품 간에 방화벽으로 분리되었다고 판단할 수 있고, 규정에 위배되지 않는지 궁금합니다.


감사합니다.